PLC直接輸出給定,沒有經過中繼。變頻輸出的零速及運行中信號也是直接給了PLC,變頻的SD端子跟開關電源的OV短接了。我查了資料,控制的輸入進入變頻內部經過了光耦隔離,反饋信號的輸出都是集電極開路,假如控制線路產生了異常電壓沖擊,不知道會不會損壞變頻。剩下就是電位器和輸出O-10V電壓信號了。變頻輸出的0-10V電壓信號經過了中繼,這個是自動時同步速度用的。圖紙我貼下圖了
引用引用第3樓黃曉liang于2021-01-20 17:51發表的 :你的控制信號是哪里給定的呢?PLC?中間繼電器?還是其他?
PLC是歐姆龍CJ2M,CPU11,漏型模塊控制,公共端是開關電源0V。我現在把變頻的輸入控制用普通 繼電器隔離了。11KW變頻,傷不起啊~!
引用引用第5樓黃曉liang于2021-01-21 15:34發表的 :PLC用的是哪個牌子的呢?輸出類型是哪個方式?源型還是漏型?且PLC的輸出端子公共端是接開關電源的0V,還是用PLC自己內部的電源?我覺得有可能是電位差的關系