大家好,請問如果將還沒有安裝的智能模塊分配地址提前寫入CPU中,這樣PLC是不是會一直報警?一定要先安裝好模塊,再去分配IO地址嗎?
謝謝!
深圳合泱科技
頭像掃碼:騰訊課堂三菱Q系列PLC編程教學。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 113 個
工控威望: 162 點
下載積分: 545 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-08-21
最后登錄: 2021-09-29
查看深圳合泱科技的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-01-18 20:05
分配地址,沒裝模塊不影響。將該模塊所在的Slot定義為Empty即可。