請問下,modbus編號400001-400003,0x0000-0x0003,在hmi該怎么選,我選了0x,1x等,都不行
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-31
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-17 20:26
用串口助手測試讀寫松下PLC的地址,看是否正常?
然后觸摸屏軟件在線連接PLC,監控觸摸屏發出報文是否相同?
或者直接將觸摸屏的485接線接到電腦的485接口,
用串口助手可以看到發出觸摸屏發出報文。

400001的地址,在串口助手里,
地址可能是00 00 或都00 01,
modbus地址有些需要偏移1位。