樓主  發表于: 2021-01-14 13:16
朋友新做的雙驅動懸掛流水線,給做了個控制柜,用了2N-2AD的模塊,采樣兩個電子尺的0-10V模擬量電壓,在自己公司調試一切正常,非常完美。拿到朋友廠里安裝后,兩個驅動 變頻器的頻率波動很大,不接電機都有1.5HZ左右的波動,接上電機后,兩個變頻器頻率有時候會相差10來個HZ在波動,查原因,原來外線是他們自己廠的工人放的線,把電子尺和兩個變頻器的輸出線放到了同個管子里,變頻器一開,諧波就從電子尺的線進入到AD模塊,現在的對策是把變頻器的載波頻率調到最小,又是各種接地,并無效果!三菱公司說加電容104J,加屏蔽線,我估計效果不大,請教論壇各位大神,有何高見?還望指點一二,感激不盡! 順祝各位新年如意,身體健康!
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 255 點
下載積分: 783 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-11-06
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 13:32
干擾問題很難處理,換線接地。我也遇到過這種問題,一般換線,變頻器內部頻率調小。有時會干擾PLC輸入輸出一閃一閃。實在不行就只能換變頻器。還是不行,要換走modbus通訊的傳感器。
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 255 點
下載積分: 783 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-11-06
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-14 13:33
如果不是PID閉環控制,最好換走modbus通訊的傳感器。