10902502
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 188 點
下載積分: 659 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2016-07-18
最后登錄: 2024-11-30
查看10902502的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-08 13:33
圖片:
當M0.2 接通, 出風溫度VD0高于 VD24的時候  有上升沿接通M10.0    ,此時 我可以復位M10.0,后面可以斷開加熱,但是當溫度下降到VD24這里的時候又會接通M10.0,這是怎么回事啊    m10.0又被接通了
天天學一點
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 94 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2021-01-09
最后登錄: 2021-02-28
查看天天學一點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-10 20:58
正解,所以有回差的原因就出來了