各位大俠:
         我用FX1N plc和淘寶夠買fx1n --485bd板與變頻器RTU 通訊
                可以發送數據,控制正反轉和頻率寫入,但是讀出的回傳數據
                      卻是RS 的發送數據,程序應該沒有錯,請教各位大俠其它哪里有
                           需要注意,或修改的嗎?或者解決方法?

                                   請教了,謝謝!
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-08 11:01
變頻器正常H06寫入功能碼的應答內容就是與查詢內容一致吧,你看下變頻器通訊手冊,上面應該有列出來。