樓主  發表于: 2021-01-07 20:07
各位大俠:
         我用FX1N plc和淘寶夠買fx1n --485bd板與變頻器RTU 通訊
                可以發送數據,控制正反轉和頻率寫入,但是讀出的回傳數據
                      卻是RS 的發送數據,程序應該沒有錯,請教各位大俠其它哪里有
                           需要注意,或修改的嗎?或者解決方法?

                                   請教了,謝謝!
lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 192 點
下載積分: 622 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2024-08-02
查看lightroad的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-26 10:10
同意二樓。
借貴地一問。
對于MODBUS RTU通訊,PLC寫入從站的數據要有CRC計算。我想知道,從站返回給PLC的數據不需要在PLC中進行CRC校驗嗎?我看一些案例在程序中沒有從站返回數據的校驗。謝謝~
lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 192 點
下載積分: 622 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2024-08-02
查看lightroad的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-28 19:18
引用
引用第6樓xuanyi33于2021-03-26 10:32發表的  :
不需要的

謝謝~
lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 192 點
下載積分: 622 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2024-08-02
查看lightroad的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-28 19:21
引用
引用第7樓來人給朕退下于2021-03-26 15:32發表的  :



從站會算好和數據幀一起發來,三菱PLC只支持自動和校驗和奇偶校驗,CRC要自己寫程序。從站也有CRC校驗功能的,不然他怎么知道PLC發過來的校驗的真假,

謝謝~
我相知道對于從站返回的數據,主站需要校對校驗碼嗎?
lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 192 點
下載積分: 622 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2024-08-02
查看lightroad的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-03-28 20:47
引用
引用第6樓xuanyi33于2021-03-26 10:32發表的  :
不需要的

不校驗校驗碼,如何保證返回數據正確呢?
lightroad
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 192 點
下載積分: 622 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2024-08-02
查看lightroad的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-04-20 19:23
引用
引用第11樓zhou1211于2021-03-31 15:13發表的  :

固定協議都不要你校驗,底層都寫過校驗,例如觸摸屏modbus和第三方設備通訊,抓包你會發現,crc校驗自動生成,不需要你寫

哦哦,多謝~