g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 590 點
下載積分: 3652 分
在線時間: 1067(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-11-05
查看g073545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-07 09:21
我設定在當日的23點59分59秒的上升沿,把當日產量轉存在指定的寄存器,并清零當日產量,但是有時在這個時間設備會斷電,這樣就會轉存不了啊。有啥辦法,在這個時間段斷電了,也能轉存當日的產量呢??歡迎大家指點。
深圳合泱科技
頭像掃碼:騰訊課堂三菱Q系列PLC編程教學。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 162 點
下載積分: 545 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-08-21
最后登錄: 2021-09-29
查看深圳合泱科技的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-07 10:44
23點59分59秒的上升沿,成功轉存同時Set M999,M999有Set住表明成功轉存。
下次上電比對時間范圍且如果M999沒有Set住表明上次沒有轉存成功,這個時候可以立即轉存。
注意成功轉存后Flag M999的Rst時機點。
從事自動化非標設備程序開發測試維護15年。
專注三菱Q系列PLC編程技能培訓,同時承接相關工程項目。
電話微信:18682376527
深圳合泱科技
頭像掃碼:騰訊課堂三菱Q系列PLC編程教學。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 162 點
下載積分: 545 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-08-21
最后登錄: 2021-09-29
查看深圳合泱科技的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-07 10:47
或者比對日期:前天是1號,今天是2號,如果當日產量>0,表明上次沒有轉存,可以立即轉存后,然后清空當日產量。
從事自動化非標設備程序開發測試維護15年。
專注三菱Q系列PLC編程技能培訓,同時承接相關工程項目。
電話微信:18682376527