bao_haibo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 205 點
下載積分: 558 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2009-08-19
最后登錄: 2024-12-22
查看bao_haibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-06 20:11
圖片:
今天接個活,有段程序是48個相同類型程序如圖,I/O點按規律排列,西門子對位不能變址,真是太傷了,每個復制一下,在改I/O點,光輸這段程序用了兩個小時,一不小心輸錯還得改。三菱位變址幾分鐘就可以搞定,就算三菱不用位變址,用軟件的連續粘貼功能也能自動變化地址復制,西門子這么大公司怎么實現不了呢,還是我沒看到這個功能,這年頭時間最寶貴
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1548 個
工控威望: 1771 點
下載積分: 6272 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-22
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-08 14:25
西門子的變址叫做間接尋址,他不能和元件組合成變址,像你這種功能塊,可以把間接尋址做到功能塊里面,然后輸出用存儲器鏡像給輸出,外面做一個IN-OUT變量接口,當改變變量值時,可以改變輸出的地址。