樓主  發表于: 2020-12-29 13:18
我用三菱FX2N與臺達VFD-M通迅方式改變變頻器的設定頻率,沒有成功。請教大家應該把數據寫到變頻器的哪個地址?共用了兩條RS指令,通迅控制正、反轉,停止,都可以,就是不能改變頻率。把頻率寫到H2001不行,寫到H0042也不行(參數P66:通迅主頻設定,66的十六進制數是42.)。通迅是用MODBUS的ASCII方式,LRC校驗。校驗碼也沒有錯,我用手算過,結果與程序運算一致。變頻器參數P00,主頻率輸入來源設定,03:主頻率輸入通信輸入(RS485)。問題出在哪里呢?請教大家!
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 4700 點
下載積分: 836 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-11-02
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-29 17:10
變頻器通訊設置試下無CR.LF。前天和三菱變頻器也這樣。后來改成無CR就可以了。