一個除靜電設備,需要用到它的異常信號,剛拿到設備的時候接上線就測試,異常信號正常,無異常時,異常信號和0V之間有24V電壓。
等到接到DC24V繼電器測試的時候,繼電器帶不起來,一量電壓沒了,從繼電器拆下來又有了。感覺是不是負載電流太小了,直接接到PLC輸入點上,
居然PLC輸入也沒有信號,一頭霧水了
哪位大神幫忙科普一下
(異常信號輸出24+,很確定繼電器正反沒接錯,PLC也是PNP接法)
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 28841 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-31
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-31 13:30
正常的很,有電壓不代表有電流,有電流才能說明回路是通的
比如火線與你辶間有220V,能代表有電流流過你身體嗎?有的話你就已經掛了!