1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-25 21:26
信捷XD5PLC回原指令ZRN,起先先負向走,走著走著,突然往正向走了,極限開關都沒有感應到,就自己往正向走了,用的是沿觸發指令,無其它沖突,頭痛,偶爾來一下,不知道怎么搞才好,軟件為3.7.4.
heidelberg
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 521 點
下載積分: 19230 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2019-11-06
最后登錄: 2024-11-04
查看heidelberg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-25 21:33
脈沖參數配置好,是否設置軟限位。。。問題表述不清楚。
樓主留言:
沒有軟限位,只配置了正負極限,與原點開關,方向,與回原點方向為負向