zengtie1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 273 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2024-12-05
查看zengtie1992的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-17 09:40
1.DOG 方式 1 (近原點開關的脈沖沿檢測 + 原點開關 前端基準)檢測到近原點開關的上升沿后,將最初的原點開關的上升沿作為原點。
是不是可以理解為:近點信號為模組安裝的原點信號,原點信號為伺服的Z相輸出;卦c中碰到近點減速,碰到原點停止。

2.DOG 方式 2 (近原點開關的脈沖沿檢測)檢測到近原點開關的上升沿,并將其作為原點。
是不是可以理解為:直接用近點開關信號做原點,不使用原點信號。

3.DOG 方式 3 (近原點開關的脈沖沿檢測 + 原點開關 后端基準)檢測到近原點開關的下降沿(后端)后,將原點返回方向最初的原點開關的上升沿作為原點。
是不是可以理解為:與DOG方式1一樣,一個是近點信號的上升沿,一個是近點信號的下降沿。

4.原點方式 (原點開關的脈沖沿檢測)從當前位置向原點返回方向移動,檢測到最初的原點開關的上升沿后停止,將其作為原點。
是不是可以理解為:不要近點信號,假如CH0,直接使用X4信號作為原點,回原點過程,碰到X4就停止,精度不高場合使用,DOG1,DOG3可以使用在精度稍微高的場合。

5.數據設置方式:以位置控制存儲器的軸設置區域的原點坐標值為基準進行原點返回
直接往存儲器里寫值

望大家不吝賜教!
zengtie1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 273 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2024-12-05
查看zengtie1992的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-17 11:00
請問是不是隨便用一個輸入點,輸出控制如CH0,Y70 就可以,不需要使用X4原點輸入信號