liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-17 00:34
圖片:
圖片:
我給指令電機不轉沒有反應,監視是有脈沖的,這是我的接線有問題還是程序有問題,在下新手剛學習,還希望各位大佬多多指教,這是為什么呢?
tom0321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 746 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-09-25
最后登錄: 2024-10-14
查看tom0321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-19 22:07
Y2使能不能輸出,電機是兩組線圈用萬用表測量,一組接A+A-,一組接B+B-,不用分那根線是A+或者A-,B+或者B-;OPTO接5v+,或者24V+(但是要接在Y0Y1線上串2K電阻),PLC輸出COM接5V-(或者24V-),Y0接PUL,Y1接DIR
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liangdan0826) 真誠感謝!