求助各位大俠:
     故障現象描述:
設備動作描述:提升臂帶負載上升和下降運行。
故障現象:設備使用了將近一年沒有任何問題,近日出現提升臂帶負載下降時,下降到一半的位置提升臂直線墜降,導致產品直接砸報廢,檢查電機抱閘和其他電氣信號均正常,產品清理后再次帶負載試機又無異常,變頻器、PLC均無報警信息。設備使用三菱FR-E740-5.5K-CHT變頻器和三菱FX3U-128MR-ES/A。為保險起見,更換了1臺變頻器,恢復生產7天以上無異常。

求助大家有無更好的辦法防止提升臂墜降,自己研究了一下三菱變頻器的說明書,有個“零電流檢測”功能,pr152、pr153,但是不會用。求教。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-16 11:40
制動電阻是用的變頻器自帶的還是外掛的,如果是自帶的,換了變頻器好了可能是制動電阻壞了。