湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-12 14:28
如題,我沒有觸摸屏,但我想要驗證,PLC和觸摸屏的功能,就是驗證觸摸屏寫的對不對,這個是外部數據,沒法仿真
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-19 11:26
失敗可能的幾個問題:
1)通訊口設置不正確,那200smart是以太網口,所以通訊連接需要選擇以太網,并設置同一個ip地址段,假設plc側是192.168.2.1,那么,mscg設置為192.168.2.10
2)因為是仿真plc側不能啟動在線,需要是離線狀態。