孤獨行者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3724 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2024-10-10
查看孤獨行者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-09 11:08
用威綸通TK6071ip與臺達變頻器VFD-B通訊。能讀取電流,電壓,頻率。但是不能輸入頻率。2001H這個地址觸摸屏無法讀取。但是2101H這個地址能讀取。請教各位這是哪里出了問題?另外通訊時而能連接上時而又?jǐn)嗑,觸摸屏發出的指令不能實時反饋到觸摸屏。這又是為什么?通訊格式9600,8,E,1和9600,8,N,2都有試過。但是C2000能讀出2001H這個地址。
孤獨行者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3724 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2024-10-10
查看孤獨行者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-10 21:50
我感覺應該 是變頻器的問題。我今天換了一塊變頻器的控制主板通信就正常了。我發現之前那塊變頻器的主板的02組參數只能到02-07后面的參數不可見。不知道是有人故意設置還是主板程序出了問題。因為這臺變頻器是舊的。不 過我恢復了出廠設置依然不行。而且它還干擾與另外一臺變頻的通訊。有沒有精通臺達變頻器的大俠幫忙解答一下。謝謝!
孤獨行者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3724 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2024-10-10
查看孤獨行者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-10 21:53
引用
引用第2樓k2416207于2020-12-09 15:50發表的  :
4X8194 試試這個地址

請教一下用威綸通的屏可不可以實現三臺變頻器同步控制?即同時改變三臺變頻器的頻率。