樓主  發表于: 2020-12-07 21:01
各位大師,今日編了一段CP1H與兩個稱重儀表通訊程序,在家里實驗通訊正常,到現場就通訊不上了,不知是何原因,小改造的工程,停機時間有限,家里實驗時用的很普通的細線,長度大約1米,現場用的屏蔽線,大約3米長,內部看不到絞了沒有。像這種通訊,CIF11的1角撥碼開關需要打開嗎?設置項里串口1 的延時填多少合適哩?

急求指點。。。「匠绦
[ 此帖被ysz0377在2020-12-07 21:18重新編輯 ]
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
18664371537
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 132 點
下載積分: 451 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2019-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看18664371537的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-08 17:53
1號腳是終端電阻,不需要撥ON,3米的線不長,不需要屏蔽線也沒問題的,通信幀與幀之間的延時建議在20ms以上,仔細檢測一下你的程序,還不行的話建議用電腦監控一下發送幀和響應幀。