四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-10-31
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-17 18:02
伺服不能直驅轉盤分度,伺服本身存在慣量的問題