四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監(jiān)控,PLC發(fā)的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
mr_xian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 38 個
工控威望: 111 點
下載積分: 20064 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2019-07-05
最后登錄: 2024-12-11
查看mr_xian的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-11-26 08:59
累積誤差吧,越走越偏,建議每圈回一次原點
樓主留言:
試過了,沒有效果,用回原點指令每次過原點就停就挺準的