現在甲方要求修改工藝,但是修改的工藝存在安全風險(甲方要求:加熱罐全靠甲方自己的操作員開閥門進水,水量自己控制,我們寫程序的只管加熱就行。一旦罐體無水,少水,加熱會導致加熱管燒毀,可能會引發火災。)風險已經告知甲方,但甲方任然要求修改(且甲方不愿意再加任何儀器儀表增加安全防范措施),F(xiàn)在我這邊和項目經理溝通過了,等項目經理過來現場再面談。我想問大家,能否出具一個責任劃分書,劃分責任?這個責任書由甲方和我簽字還是甲方和項目經理簽字?假如日后真的發生安全事故,這個責任書是否有法律效果?我寫程序的人員是否還有承擔法律責任呢?有沒有大佬遇到過這種情況?這是我剛畢業做的第一個項目,很懵,還有些慌張。
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-09
查看mk自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-24 19:18
如果不閑麻煩可以加一段停止加熱提示(延時做在HMI上,讓他們根據時間去設定)提示超過一段時間人工沒有處理就報警,并停止加熱!