蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-24 11:02
現在甲方要求修改工藝,但是修改的工藝存在安全風險(甲方要求:加熱罐全靠甲方自己的操作員開閥門進水,水量自己控制,我們寫程序的只管加熱就行。一旦罐體無水,少水,加熱會導致加熱管燒毀,可能會引發火災。)風險已經告知甲方,但甲方任然要求修改(且甲方不愿意再加任何儀器儀表增加安全防范措施),F(xiàn)在我這邊和項目經理溝通過了,等項目經理過來現場再面談。我想問大家,能否出具一個責任劃分書,劃分責任?這個責任書由甲方和我簽字還是甲方和項目經理簽字?假如日后真的發生安全事故,這個責任書是否有法律效果?我寫程序的人員是否還有承擔法律責任呢?有沒有大佬遇到過這種情況?這是我剛畢業做的第一個項目,很懵,還有些慌張。
ccliuultra
不苦有智
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 122 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-09-11
查看ccliuultra的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-30 19:21
一般也不會有人會認真到跟你簽契約的。
我也寫過超音波清洗機,
水洗也是有加熱段,加熱啟動有超時警報,超溫警報,低溫警報,低液位停止加熱限制,高液位on但低液位off警報!
烘乾段也依樣有加熱,加熱啟動有超時警報,超溫警報,低溫警報,機械式超溫警報!
其實就是自己要拿手邊的控制單元,盡量做到最安全為止。
剩下的就看天由命了!
有時我會自己貼錢,買比較高級的漏電保護器!


加油~