三菱的
CClink IE Fied

CClink IE Control

差別在哪??

近期又出了一個TSN,又差別在哪??


三菱這套搞得好亂
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-19 21:19
CC-LINK基于485,比較成功!

CCLINK-IE 基于網線,最開始分兩種:
1)  CClink IE Fied      現場網絡,有很多遠程模塊,一般型號是NZ開頭
2)  CClink IE Control  控制網絡,這個我不太了解,感覺有點象主站和從站之間通訊

后來因為推廣不太成功,于是有些人想辦法,推出來一種簡單版的,Q03UDVCPU  FX5U  MR-JE-C 這些都自這種簡易的
完整名稱是  CClink IE Fied  Basic  , 是    CClink IE Fied  的簡易版。也有一些遠程IO模塊,但實際用的較少。
CClink IE Fied  、  CClink IE Fied  Basic  、CClink IE Control  都是基于網線的。

現在光纖開始流行了,速度快,穩定好。TSN就是在光纖基礎上開發的第三代CC-LINK。


基本上各家網絡都有這三代,串口第一代(485/232),網口第二代,光纖第三代。
CC-Link 第一代是很成功的,但第二代和第三代給搞瞎了。估計還是開發人員的定位不準確導致的。
MODBUS-RTU 第一代  MODBUS-TCP 第二代比較成功,還有profibus第一代   profinet第二代也比較成功。

其實這和取名字也有很大關系,三菱后面出的網絡叫起來太不順口了。產品結構也比較混亂。應該IE就只有一種,全部通用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(剪云者) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(青桔、)
  • 下載積分:+2(rafael) 大神啊,學習了
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫