樓主  發表于: 2020-11-16 17:21
各位大神,我用kepware v4.5 opc與 s7-1200通信,但咋都通信不上,同樣,kepware v4.5 opc與 s7-300通信,就很正常了,

看論壇里有朋友說的方法,連接在這http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_194931_1072.html

但照著做了,還是不能通信,按論壇里方法操作,就卡在了第6步到第7步之間,還是不能通信,http://bbs.gongkong.com/D/201803/751591/751591_1.shtml

請有知道的大神指點指點,不勝感激!






    
各執一詞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 168 點
下載積分: 948 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2018-01-08
最后登錄: 2023-08-15
查看各執一詞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-25 09:43
PLC的設置有問題吧,GET/PUT沒打開
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旺金源) 真誠感謝!確實是PUT/GE ..