溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 291 點
下載積分: 904 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-10-18
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-16 17:21
各位大神,我用kepware v4.5 opc與 s7-1200通信,但咋都通信不上,同樣,kepware v4.5 opc與 s7-300通信,就很正常了,

看論壇里有朋友說的方法,連接在這http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_194931_1072.html

但照著做了,還是不能通信,按論壇里方法操作,就卡在了第6步到第7步之間,還是不能通信,http://bbs.gongkong.com/D/201803/751591/751591_1.shtml

請有知道的大神指點指點,不勝感激。






    
zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1971 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2024-06-30
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-23 17:09
引用
引用第3樓13821917697于2020-11-17 13:18發表的  :
挺簡單的啊 默認設置咔咔點就行了  有問題加我微信吧 頭像上面

你默認設置咔咔點就行了,是因為你使用的不是4.5的版本,而是高于4.5的版本,4.5的版本與1200通訊主要卡在CPU Slot號這里,
zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1971 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2024-06-30
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-23 17:11
直接從網上找一個別人改好的文件下載下來就可以了,不用去折騰,要么就換高版本,但是高版本又會有一個問題,就是如果電腦配置實在太低的,高版本又會卡一點,
zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1971 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2024-06-30
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-23 17:13
引用
引用第1樓溫柔的郎于2020-11-16 17:22發表的  :
后來改用kepware v6.5 opc與 s7-1200通信,但還是通信不上
有知道的大神指點指點。。
感謝感謝!

安裝高版本也不行的,確認設置沒有問題的,把系統重做了,絕對OK,
zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1971 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2024-06-30
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-26 08:33
引用
引用第7樓各執一詞于2020-11-25 09:43發表的  :
PLC的設置有問題吧,GET/PUT沒打開

他已經按連接http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_194931_1072.html里面的操作過了,
說明GET/PUT肯定是勾上的了,