各位老師好:近來編了一段配料程序,同時用兩個稱配料,奇怪的是A稱每到第8個倉就進行不下去了,B稱正常,如果把B稱的程序刪除,那么A成也可以正常模擬,所用元件沒有沖突的,
同一步里,明明該導通的沒有導通,W120.00和W141.07在同一步里,同一時間內都該導通的。

不知為何,特求教,望大師指點,拜托!!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹。
史長松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2782 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看史長松的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 11:10
曾經遇見過該導通不導通的,然后找了n遍程序都沒理解,后來發現監控的程序和PLC里面的程序不同,或者在線修改沒修改進去?為什么要用什么STEP指令呢