matlac
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 176 點
下載積分: 972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2021-12-31
查看matlac的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-15 11:29
圖片:
如圖所示
1.Q1空氣開關驅動單項220V伺服,帶1KW電機,配20A斷路器,是不是太大了?
2. 漏電保護需要裝在位置3處嗎? 還是直接把Q1空氣開關換成漏電保護的更好? 零件4是通斷開關,感覺位置3再加個漏電保護,太浪費了
3.漏電保護選用20A,脫扣電流30MA的嗎?  我搜遍論壇,都說變頻器不能接漏電保護,但我這個是伺服驅動器,應選多大的漏電保護呢?  我擔心頻繁跳閘? 選大了,又起不到保護人的作用了


bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1044 個
工控威望: 1303 點
下載積分: 3315 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-10-30
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-15 13:27
非標設備,我們這里用基本上要么就是總閘加漏電保護。其他小功率都是用1P斷路器,大功率負載用2P斷路器。容量選得不合適,可能會有點小問題。同樣的機器,雖然說不跳閘,但是,聞電路附件,有的有點焦味。