樓主  發表于: 2020-11-12 08:10
求伺服電機在io表上應該設幾個點    我這邊沒有加原點感應器     plc上應該接幾個點
小飛飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 763 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2023-11-28
查看小飛飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-20 22:55
沒鎖軸,說明伺服沒有使能ON,先確保伺服上電鎖緊狀態
哦,對了這是位置模式,如果扭矩模式另說