好,
      我正在學習歐母龍PLC編程,用CP1H PLC控制一臺步進電機,接線:PLS- --100.0    DIR---100.1(100.2)       PLS+、DIR+接DC24V
回原點正常,就是不能定位,幫我看看哪里問題,感謝
附件: 學習.rar (4 K) 下載次數:32
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-11 16:55
20.01 接通時PLC上100.00 100.01 100.02都沒有輸出,電機也不動
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-11 17:08
原點可以正常,先碰到0.01減速,到0.00停止
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-11 17:09
但是A280.03沒有信號
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-12 14:54
圖片:
回原位正常 A280.5 off ,A280.6 on ,A280.7off ,A444=0,A276=0
PLS2也不動,PULS+ACC也不動,想不明白哪里問題 [upload=1]
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-11-12 16:14
現在用PULS+SPED完成了定位動作,說實話我都不知道以前為什么不動,現在為什么又動了
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-11-13 10:29
原因找到了,我設置目標和速度的時候用的MOV里面的值顯示很大,后來用了MOVL好了,、
哎細節沒注意,白搞 兩天,