fhpyw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 333 點
下載積分: 751 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-12-12
查看fhpyw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-07 15:05
三菱PLC+深圳研控飼服驅動+深圳研控飼服電機13KW,程序回原點后走絕對位置回來,就二條指令  DDRVA K125000 K10000 Y0 Y4      DDRVA K0 K10000 Y0 Y4  ,計算125000個脈沖剛好走1000MM,程序剛開始走一二步是準的,但走多幾步后,位置出現偏差,累積偏差,是向后,即回0方向偏差。運行大約二十分鐘,偏差約15MM,即返回本應該是0位的,但是是-15MM。請教一下各位該怎樣解決,從那方面著手。
就簡單的一個軸,反復來回,出現累積偏差。咨詢過廠家技術支持,但解決不了。頭疼,所以在這里請教一下各位。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-07 15:20
這個簡單: 直接驅動器上查看輸入脈沖數和PLC輸出脈沖數是否一致  如不一致,改善輸入,脈沖用屏蔽雙絞線  盡量短 不要與強電同一線槽平行鋪設
如一致:查看編碼器返回脈沖是否一致,如不一致 調整伺服剛性加減速啥的  
如一致,說明電氣環節沒啥問題  改善機械結構等提高重復精度
如機械機構誤差固定  電氣可以補償解決