樓主  發表于: 2020-11-01 10:34
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
小白學習MODBUS RTU通信,正品FX2N-48MR,山寨485BD模塊,帶485接口的智能串口開關模塊。用電腦串口調試軟件試過串口開關模塊是正常的,自己照著教程寫了PLC程序,想讀或寫串口開關模塊的線圈,結果是通訊時能看到485BD的兩個燈閃爍,但返回的數據就是發出的數據,串口開關模塊沒有任何反應。
哪位大神方便請指點一下,我折騰2周了都沒招。
附件: C2S03經濟型MODBUS-485繼電器模塊技術參考手冊.pdf (3965 K) 下載次數:78
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 繼電器板通訊.rar (10 K) 下載次數:62
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
qgl.l
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 249 點
下載積分: 3293 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-01-30
查看qgl.l的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-03 20:00
引用
引用第1樓夢雨天涯于2020-11-02 14:53發表的  :
換個RTU調試軟件試一下


用RTU調試軟件是正常動作的,換成用PLC與串口開關模塊通信后,PLC程序收到從串口開關模塊回來的數據就是PLC發出的數據,不知道是PLC程序出錯了還是485BD有問題?
qgl.l
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 249 點
下載積分: 3293 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-01-30
查看qgl.l的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-06 09:36
在程序的開頭,同時用M8002置位M8161,只處理存儲器的低8位即可。