liufeng2_0
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 72 點
下載積分: 603 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2020-10-27
最后登錄: 2022-02-22
查看liufeng2_0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-31 16:11
剛開始用的是正泰的按鈕,一天大概按2、3千次吧,換了好幾個總是用不到一個月就壞了,后來換德力西的比正泰的還差,再后來換施耐德的也是不行,(施耐德是購于*寶旗艦店真假未知,正泰和德力西都是市場正規實體店購買),按鈕在電器柜上直接接的PLC的X輸入點,各位大佬們有沒有什么好的辦法?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 10:40
換接近開關要謹慎些,這個按鈕有安全要求。按鈕壞了就換新的。