287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21172 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2024-09-25
查看287373927的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-30 21:52
現用三菱FX3G-24MT+FX3G-485BD與三菱D720變頻器通訊,剛學習,用的簡單RS通訊,數據在外面計算好,控制變頻器正傳運行,然后寫進去,用串口監視,數據已發出,但是變頻器無法啟動,PLC參數在通道1設定,變頻器參數如下圖,
  ,程序奉上,請大神指點錯誤,感謝!
  adcii學習.rar (160 K) 下载次数:29
287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21172 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2024-09-25
查看287373927的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-31 10:13
3u系列有專用指令,想學習一下rs無協議通訊,用的modbus ascii
287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21172 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2024-09-25
查看287373927的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-02 21:43
問題已解決,變頻器參數,還有程序有點問題,現在可以了,謝謝各位!