現在項目需要控制步進電機到達光電開關位置停止,可以使用絕對或者相對定位指令,到達光電開關信號時切斷定位指令的條件。
這樣使用可以嗎?
還是有沒有其他指令用。
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 201 點
下載積分: 779 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-30 08:23
絕對或相對是你所給定的脈沖量和頻率量所發的一段脈沖
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 201 點
下載積分: 779 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-30 08:28
如果要用傳感器來截斷脈沖的話就用PLSV指令
干凈乏味
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 201 點
下載積分: 779 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-12-17
最后登錄: 2022-03-12
查看干凈乏味的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-30 08:35
絕對或相對相當于你給多少脈沖他就走多少脈沖,除非步進電機丟步發生危險,如果用PLSV的話你沒有抑制條件脈沖就一直再觸發