terence1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 169 點
下載積分: 734 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-09-17
最后登錄: 2024-11-03
查看terence1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-29 09:53
描述:計算機IP設置
圖片:
描述:PLC以太網設置
圖片:
描述:通訊方式
圖片:
描述:斷電重啟后監控正常
圖片:
描述:斷電重啟后PIN測試正常
圖片:
描述:數據包
圖片:
本人用一臺FX3U-64MT的PLC跟FX3U-ENET-ADP模塊連接,中間轉接板FX3U-422BD。設置如圖,F(xiàn)在出現問題:程序監控沒有問題,中途修改使用轉換+RUN模式寫入也能正常修改程序不發生錯誤,就是使用“在線”“寫入”時就出問題,當程序寫完準備打開RUN模式的時候PLC錯誤燈就亮起,通訊中斷,但是斷電重啟后由恢復正常,新程序也可以正常執行。ADP模塊是“POWER”“100M”“SD/RD”三個燈亮。
       請問各位大俠這個問題該如何解決啊。求高手指教
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-02 10:29
這個模塊在綫寫入我也遇到掉綫的問題,三菱的人來看了之後回去確認說在辦公室測試正常,我估計可能跟程序比較大有關係,我這個有一萬多步。