sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3325 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2025-01-07
查看sam029的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-22 11:13
       一臺FX2N-128MR 電池低壓報警故障 手頭沒有萬勝的ER6C 就從一臺臺達PLC上拆了一個帥福德的3.6伏電池 更換插頭后裝回FX2N  PLC重新上電 BATT.V依然報警  電池在臺達上使用正常 PLC反復上電 有時就正常 電池不報警 有時報警 請問各位大神 這是什么原因?硬件出問題了嗎?
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 4307 點
下載積分: 1433 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-01-22
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-22 16:39
PLC數據清除試試
樓主留言:
通訊不上 沒法清除