xueli521
生而無畏學至終章
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 158 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2022-01-11
查看xueli521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-20 09:51
在控制回路中,加入了一個5V比例轉換48V的轉換板,5V電壓由PLC模擬量給定,經測量PLC端電壓給定正常,但是48V端,在加上負載后電壓會下降一半,例如PLC輸出0.6V的時候空載情況下48V端輸出10V,但是加上負載后輸出只有5.5V,換了新負載也是一樣的,轉換板也換了幾個,但是還是一樣,請問大家會是哪方面的問題呢?(轉換板的48V供電經測量也一直穩定在48V)
tanzua
我工作,我開心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 235 點
下載積分: 859 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2024-12-09
查看tanzua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-21 09:06
限電流了吧