樓主  發表于: 2020-10-11 20:39
    由于使用PLC的環境差,經常有三菱FX3U-48M用一年左右外置RUN/SOTO接觸不良,無法運行,被迫更換PLC,查閱資料說可以通過X0-17端子在系統設定,試了又不行,請各位大俠指點一二。
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-12 17:50
能不能詳細指導一下?謝謝了!
linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-12 22:05
LD  M8000
OUT  M8035
OUT  8036
LD  8037
這樣編程,最終還是需要外置開關RUN后才能有效,當外置開關有問題時根本無法RUN.
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-18 22:57
M8000,作為PLC運行時才ON的特殊繼電器,在PLC未運行時就與強制運行M8035連接,顯然是行行不通的,