編程連接故障
1. PC Adapter USB無法連接
2. PC Adapter A2無法連接
3. 以太網無法連接PC Adapter USB無法連接 確認型號:確認PC Adapter USB型號(6ES7 972-0CB20-0XA0)。
第三方連接電纜無法保證連接可靠性 ,須咨詢設備廠家。
線纜連接確認:檢查電纜連接的是否牢靠。將PC Adapter USB的485口連接到CPU的MPI或DP接口; 電纜的USB口連接到計算機的USB口。
指示燈:檢查指示燈是否正常。
PC Adapter USB由PLC的MPI/DP口供電。因此,CPU上電后,PC Adapter USB的MPI/POWER/USB燈常亮;與Step7建立通信后,Power燈常亮,MPI燈快閃,USB燈慢閃。
PG/PC接口設置:PG/PC接口所選接口與實際所接接口是否一致,可嘗試選擇Auto連接。 具體接口設置請參看 PC Adapter USB
系統識別:查看系統的設備管理器中(我的電腦---右鍵屬性----設備管理器)能否識別到PC Adapter USB
如無法識別到設備
更換電腦的另一個 USB接口連接(USB2.0),如為臺式機建議使用機箱后側的USB接口,前面板接口有時會供電不足。
更換接口仍無法識別,即為驅動問題 導致:
對于軟件非V5.5 或TIA Portal V1x的,嘗試重新下載安裝驅動。驅動下載:SIMATIC PC Adapter USB Software V2.0
對于軟件為V5.5 或TIA Portal V1x的,參看下一步。
兼容性:以上都確認ok仍無法連接時,則通常為軟件安裝或殺毒軟件等導致。請確認如下信息:
國產殺毒軟件均不兼容Step7,TIA Portal軟件;包括xxx毒霸 ,x管家,360等優化軟件。
系統要確保使用純凈版未修改過的系統。GHOST系統無法確保軟件及編程電纜的正常使用。
解決方案(僅針對win7 64位系統):
附件為pc adapter USB和pc adapter A2 驅動,將其解壓后拷貝至電腦路徑如下:( programData為隱藏文件夾,設置為可見。)
c:\programData\siemens\automation\simatic OAM\data\LogDevices
PC Adapter USB A2.MPI
通過組合鍵 "<Windows key>+<R>" 或是開始按鈕打開 Windows 7 操作系統的"運行"窗口。
在命令窗口中輸入下面的命令: C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaimp64x.exe –i
win7 64位 檢查服務是否啟動 運行services,啟動SIMATIC PnDiscovery Service服務。
在win7 系統中,安裝 S7 DOS V9.0 鏈接: _
http://pan.baidu.com/s/1gd2dWmJ 密碼: k7qy
非win7 64位系統或仍無法解決的 :
建議重新安裝純凈版系統,重新安裝軟件;虿捎锰摂M機方式。
PC Adapter A2無法連接 確認型號:確認PC Adapter A2型號(6GK1571-0BA00-0AA0)。
第三方連接電纜無法保證連接可靠性 ,須咨詢設備廠家。
線纜連接確認:檢查電纜連接的是否牢靠。將PC Adapter A2的485口連接到CPU的MPI或DP接口; 電纜的USB口連接到計算機的USB口。
指示燈:檢查指示燈是否正常。
PC Adapter A2由計算機的USB口供電。 因此只要插入計算機的USB口,A2的USB 5V燈就會點亮。詳細指示燈如下圖所示
PG/PC接口設置:PG/PC接口所選接口與實際所接接口是否一致,可嘗試選擇Auto連接。 具體接口設置請參看PC Adapter A2。
系統識別:查看系統的設備管理器中能否識別到PC Adapter A2
如無法識別到設備
更換電腦的另一個 USB接口連接(USB2.0),如為臺式機建議使用機箱后側的USB接口,前面板接口有時會供電不足。
更換接口仍無法識別,即為驅動問題 導致:
對于軟件非V5.5 SP2以上或TIA Portal V1x的,嘗試重新下載安裝驅動。驅動下載:Download of the PC Adapter USB A2 Driverdisk V1.0
對于軟件為V5.5 SP2或TIA Portal V1x的,參看下一步。
兼容性: 以上都確認ok仍無法連接時,則通常為軟件安裝或殺毒軟件等導致。請確認如下信息:
建議重新安裝純凈版系統,重新安裝軟件。或采用虛擬機方式。
以太網無法連接以太網連接強烈建議觀看指導視頻:
如何使用以太網卡給300 CPU下載程序
檢查選項---設置PG/PC接口;在為使用的接口分配參數中選擇電腦本身的網卡如圖Intel(R) PRO/1---MT Network.TCPIP(網卡不同,如圖顯示的名稱也各不相同) 注意:此處選擇需區分電腦的有線網卡和無線網卡。
能否瀏覽到設備:點擊Manager頁面下,菜單欄中PLC---編輯Ethernet節點。點擊瀏覽,開始掃描網絡中的以太網設備。
如未瀏覽到,按如下順序確認
觀察網口指示燈是否點亮,否則檢查設備端口及網線。更換網線和接口無效的情況下,判斷為硬件故障,聯系供貨商售后處理
關閉電腦系統或軟件的防火墻設置
檢查是否使用了交換機或無線設備進行連接,先更改為有線連接,且電腦---CPU網線直接連接的方式測試(大多數商用交換機并不支持節點掃描功能)
是否安裝殺毒軟件,卸載測試
如果如上操作仍然無法掃描到節點,請確認如下信息 :
國產殺毒軟件均不兼容Step7,TIA Portal軟件;包括xxx毒霸,x管家,360等優化軟件。
系統要確保使用純凈版未修改過的系統。GHOST系統無法確保軟件及編程電纜的正常使用。
瀏覽不到設備解決方案(僅針對win7 64位系統):
1. 首先將能正常連接的電腦中的 c:\programData\siemens\automation\simatic OAM\data\LogDevices 中的協議拷貝到故障電腦對應位置。 ( programData為隱藏文件夾,設置為可見。用戶本機網卡驅動請求助同型號安裝過西門子軟件的同事)
2. 通過組合鍵 "<Windows key>+<R>" 或是開始按鈕打開 Windows 7 操作系統的"運行"窗口。
在命令窗口中輸入下面的命令: C:\Program Files\Common Files\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaimp64x.exe–i
3. win7 64位檢查服務是否啟動運行services,啟動SIMATIC PnDiscovery Service服務。
4. 在以上部分無法實現時,嘗試安裝 S7 DOS V9.0 (win7系統) 鏈接:
http://pan.baidu.com/s/1gd2dWmJ 密碼: k7qy
5. 如果以上方法仍然無法解決,建議重新安裝純凈版系統,重新安裝軟件。
如可以瀏覽到設備,檢查PC與設備IP地址是否在同一網段內
同一網段即為:
子網掩碼為255.255.255.0時,IP地址的前三段數值要保持一致;例如:192.168.0.100和 192.168.0.106
子網掩碼為255.255.0.0時,IP地址的前l(fā)兩段數值要保持一致。例如:192.168.20.100和192.168.40.101
具體設置過程,請參看以上給出的指導視頻。