各位大俠,現在碰到一個問題想請教下。
現在用FX3U做了系統,擴展了一個FX-422-BD的口用來連接威綸觸摸屏,編程口連接一個物聯通訊模塊,一個485APD-MB模塊用來和耀華的C801做485通訊。
在使用過程中發現,如果把內存清空后,加裝422BD模塊后,能夠和觸摸屏連接上,這個時候 三菱通訊口CH1參數不設置,CH2參數設置如圖,但是一旦斷電之后重新連接,觸摸屏就不能通訊了,這是什么原因?
問題:1 422BD是不是占用CH1,485ADP是不是CH2。
        2 422BD作為擴展口要不要設置參數的、
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-14 08:27
422 BD 是CH1  不用設置參數
485ADP-MB 是CH2,需要設置參數