第一次做smart 與ABB機械手profinet通訊控制,它們之間還需要連接哪些IO信號?請前輩們指教
李文強
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 228 點
下載積分: 757 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2018-05-11
最后登錄: 2024-07-27
查看李文強的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-14 10:27
西門子與庫卡,我們這邊做的項目都是只接了急停,其他的點位都是走通訊,要求低的就用普通繼電器來控制通斷,要求高的公司就用安全繼電器來控制通斷
樓主留言:
那么簡潔