引用
引用第2樓流浪的北北于2020-09-02 11:07發表的 :
今早試了一下,沒成功!對于你上面說的“選擇USB連接方式”是個怎么樣的一個選擇方式?我的連接線是USB轉MPI(正品)!在V14里看到的連接成功后的方式為PC Adapter PROFIBUS,屏設置為MPI后,V14無法找到屏!
備份程序用PROSAVE即可,在設置PG/PC里面選擇s7online,下面選擇pc adapter(MPI),本地選擇USB方式,波特率187.5,地址與屏不能一樣,屏里面的參數一定要設置一樣,通訊地址不一樣,如果還是不行,建議從西門子官網把USB驅動下載一個,把驅動重新安裝一遍,我一開始也是連不上,多種方式都不行,最好還是把參數檢查一遍,從官網把驅動又重新安裝了一遍,一次連接成功,不知道是參數的問題,還是驅動的問題,自己再檢查一遍