foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-10 20:28
在調試焚燒爐時遇到臺達變頻器VFD-V,VFD-F,通電后,顯示的赫茲數,總是一閃一閃。左邊的F指示燈亮著,按

Program/Data鍵有ERROR一閃而過。不知是什么原因。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-10 22:49
F燈表示的是當前設定的頻率,可以按MODE切換到H燈,表示的是當前運行頻率,這個就不會閃了。
在F燈下按Program/Data鍵是用來設定運行頻率的,當你的頻率設定方式不是從面板設定的話,就可能有ERROR一閃而過。
以上個人觀點,希望有所幫助。建議樓主研究一下臺達的變頻說明書。