S7-200 SMART 做主站讀取變頻器。每次調試的時候都感覺很麻煩。找到最后往往都是程序里不注意寫錯了。
用MODSCAN32測試變頻器的時候,可以使用串口攔截數據 這個小軟件,看到串口發送和接受的數據。這樣便于分析,是不是那里錯了。
我向請問大家有沒有什么樣的軟件在調試S7-200 SMART modbus的時候能監控通訊口發送的數據的。

tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-25 22:03
smart200一樣可以監視發送的數據,收到的數據
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-26 19:49
去監視一下MODBUS庫占用的存收儲區,你會有新發現的