akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-22 22:15
圖片:
圖片:
主站使用STEP7 V5.5配置的S7-300 315-2PN/DP,從站使用博圖配置S7-300 314-2PN/DP,
從站配置好數據交換區,配置的接收區I1000開始的32個字節,連接DP線   連接正常,
但是使用打包發送DPRD_DAT  指令,  RECORD配置超過4個字節就會報故障80B1,小于等于4個字節就正常。
原來STEP7里需要把配置參數一致性 選為ALL,,,可是博圖里沒有這個設置,所以就搞不懂了!。≌埜呤纸獯穑。。
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-23 21:00
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2020-08-23 20:52發表的  :
都是300 要么都是STEP7要么都博途,你的想法很清奇呀

主站是之前存在的,從站是新設備。所以軟件用的不同。