請教個基礎問題:200 smart的SR60帶AE08,AE08的電源輸入是不是必須和SR60的L+ /M接在一起?能不能外接24dc?SR60的輸入輸出的24vdc是不是可以用外面的24dc?
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-14 11:25
可以,你要保證,PLC系統是一個電源,或者PLC和模擬量都配一個,但共0V