飄落的風
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 947 點
下載積分: 991 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2020-03-17
最后登錄: 2021-08-30
查看飄落的風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-12 10:26
最近在使用FX3GA試驗匯川的驅動器,根據0HZ-----100KHZ對應0rpm----3000rpm的轉速設定電子齒輪比,結果在70KHZ的頻率以下,轉速是在0---2100rpm成線性變化,可頻率高于75KHZ后,最大轉速就是2208rpm,無法再提升。鑒于上述情況,我懷疑原因可能有二:1、驅動器有限速,可能最高轉速只能達到2208rpm,可后來我將電子齒輪比提升了10倍,
0HZ-----10KHZ對應0rpm----3000rpm的轉速的情況下,頻率和轉速很好的成線性關系,轉速也能到達3000rpm,說明不是驅動器的原因;
2、PLC發出的頻率達不到100KHZ,最大就是70多KHZ,我只是猜測,也不確定。
求前輩、大神指導!
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 614 個
工控威望: 808 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 1523(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-03
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-12 17:15
可能是你的脈沖線內阻 太大了,就是說線太長了或線徑小了