13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-01-17
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-11 08:56
圖片:
如圖,放置一個工件,驅動輸送帶,在脫離信號的瞬間停止輸送帶,不用PLC直接繼電器控制如何實現?
不求其它方式來解決這個問題,只求在電氣上如何采下降沿實現這個流程。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8113 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-01-16
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-12 13:24


大致上是這種感覺吧
一個繼電器R1做自保持
另一個繼電器R2照到感測器後解除R1自保持並維持輸送帶MS激磁
當物件脫離感測器,R2停止輸送帶停止
不過這裡面有個缺點,感測器一碰到後會導致MS激磁
或許在R2可能與MS的A接點串接這樣在MS未動作時無法觸發