海見雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 177 點
下載積分: 644 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2014-03-26
最后登錄: 2024-10-16
查看海見雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-03 16:21
   現在有一個24v的開關電源,8個24v的指示燈,測試一根8芯線纜通斷,現在的線路是燈的正極并在一起接24v,燈的負分別連接測試的8芯線,
8芯線另外一段并在一起接電源負極,測試斷線沒問題,不過打亂8芯的序號。燈亮滅的序號也會錯,客戶需要分開測試。

   現在想到的辦法是接入8個開關電源分開供電。
   希望有大佬指點下有什么簡單的辦法
大臉貓飼養員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 171 點
下載積分: 1875 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-01-18
查看大臉貓飼養員的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-03 16:50
需要咋這么復雜么?,把一端全段在一起,測另一端兩兩全通。證明無斷路。
再把一段全解開,測另一端兩兩全不通證明無短路。不就OK了。
要是需要測試線的數量龐大的話可以考慮做個測試設備。邏輯還是一樣的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)