樓主  發表于: 2020-07-24 14:28
圖片:
圖片:
圖片:
有知道的師傅能不能分享一下哪里出錯了,謝謝了
美麗魅力
1527569177
MITSUBSHI
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 172 點
下載積分: 295 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-08-09
最后登錄: 2024-10-18
查看1527569177的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-24 14:31
圖一:QJ71C24N-R4與觸摸屏接線
圖二:QJ71C24N-R4開關設置,,,通道一與稱重儀通訊成功了,通道二與觸摸屏通訊失敗
圖三:GS2110觸摸屏連接器設置
美麗魅力
1527569177
MITSUBSHI
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 172 點
下載積分: 295 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-08-09
最后登錄: 2024-10-18
查看1527569177的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-24 16:55
圖片:
現在有個新問題了,能夠通訊了。
但是有以下情況
1、機器通電,如果通訊模塊直接和觸摸屏連接就會跳出如圖所示:顯示屏無效
2、機器通電,如果觸摸屏斷開通訊線,等待觸摸屏開機完成,顯示主畫面(未通訊顯示導致不齊全),
然后再接通通訊線,就能夠完成通訊

問題:怎么能夠正常開機,不會出現顯示屏無效情況???